10kv電纜分冊 16年版
電纜的轉彎半徑有國家標準么
城市電力電纜線路設計技術規定(DL/T5221-配電網工程典型設計10kV電纜分冊(2016版)電纜通道設計導則(Q/GDW1864—額定電壓66。
10KV電纜分冊
initial-scale=1,maximum-scale=1,minimum-scale=1,width=device-width。

10kv電纜附件包括
10KV電纜附件分冷縮與熱縮:就冷縮而言吧分戶內、戶外、中間連接,不同型號規格用的(主材、輔材)都略有不同::各種廠家生產的附件配套也有不同。
10kv電纜功率表
根據工業與民用配電設計手冊,10KV架空線路送電容量為0.2-2MW,送電距離6-20KM;10KV電纜送電容量為5MW,送電距離6KM以下。
電纜10kv代表什么
10kv為高壓線路電纜。這個電壓線路是比較常見的高壓等級,人們經常稱其為一萬伏。
10kv銅電纜多大電流
10千伏300平方銅電纜承載560安電流。電纜的額定電壓要大于或等于10千伏,電纜的工作電壓不得超其額定電壓的15%,即不超過11.5千伏。
10kv高壓電纜結構及用途
10KV三芯電纜從銅芯到最外層一共有八層,各層起的作用具體是:外到內第一層是外護套層,材質是PVC。起保護和防水作用。第二層是鋼帶保護層。
10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求
10kv電纜頭制作標準:10KV電力電纜作為電力線路的一部分,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,10KV高壓電纜在實際使用過程中一旦出故障。
10kv高壓電纜選擇計算公式
電流計算:I=P/(1.732xUxcosφ)=2300000/(1.732x10000x0.≈170(A)較大截面銅芯電線每平方安全載流按3A計:170/3≈57(平方)選3x70平方電纜。
10kv電纜線路包含哪些設備
低壓開關柜和以及連接線纜的配電設備,一般供電局、變電所都是用高壓配電柜,然后經變壓器降壓再到低壓開關柜,低壓開關柜在到各個用電的配電盤,控制箱。
10kv電纜分段要求
10kV架空線路主干線應根據線路長度和負荷分布情況進行分段(一般不超過5段),并裝設分段開關,重要分支線路首端亦可安裝分段開關。
10kv電纜耐壓標準是什么
這兩種10KV對電壓要求的耐壓試驗是不相同的。6/10KV電力電纜交流耐壓為21KV,5分鐘不擊穿,直流電壓時50.4KV.6/10KV電力電纜交流耐壓為21KV。
10kv高壓電纜外徑尺寸對照表
10KV-YJV22-3*400平方高壓交聯電纜的外徑是95.4mm,交聯電纜是交聯聚乙烯絕緣電纜的簡稱。
10千伏電纜附件耐壓試驗標準規范
10kv電纜耐壓試驗要求10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。
10kv電纜施工國家標準
在中國有關電纜的設計、施工和維護只有一本比較權威的標準,那就是國家標準電力工程電纜設計標準GB50217-2018。
10kv單芯高壓電纜如何選型
一般來說用銅芯的好一些,不過,像你這種情況最好用YJV22-8.7/10-3*400的電纜。按一臺變壓器容量選擇就可以了。
10kv電纜各層的作用
外到內第一層,外護套層,材質PVC。起保護和防水作用。第二層,鋼帶保護層,起保護電纜不被壓傷或者擦傷的作用。
電力系統10kv的電纜一般電流多大?架空線呢?電流一般多大
10kv電纜的載流量與電纜的截面積有關,截面積大載流量大。
10kv電纜規格型號
10kv高壓電纜規格型號主要有以下幾種,分別是YJV,這是一種銅芯材質的電纜,并且是交聯聚乙烯類型。除此以外,還有YJV22,屬于銅芯交聯聚乙烯絕緣鎧裝電力電纜。