10kv電纜施工方案
10kv電纜架空施工流程
10kⅴ高壓線施工方法:工程分別由兩個施工小組執行。第一小組:負責本次城網改造工程施工。第二小組:配合第一小組停送電及工程竣工驗收。
10KV高壓線路敷設施工方案
新建線路工程由xx35千伏變電所(待建)建設一線路順荊寶二回線路走向至xx地開關站。
10kv高壓電纜敷設要求哪位知道
全長計劃295米,電纜敷設完畢后,首端取自現場10KV架空線路桿式高壓斷路器下口,末端接入高壓電纜分界箱式高壓開關柜,提供兩臺箱式變壓器的負荷。
10千伏高壓地埋電纜施工方法
管道式:指將高壓電纜敷設于預制的管路(如混凝土管)中,要求每隔一定距離配有人孔,用于引入和連接電纜,如電纜為單芯電纜。
10kv電纜穿管敷設怎么做
10kv電纜穿管敷設直接埋在地下的電纜,一般適用鎧裝電纜挖掘的溝底必須時松軟的土層,沒有石塊或其他硬質雜物,否則。
10kv施工規范
一定位分坑1.1定位分坑的要求:施工測量工作,應按設計要求進行,如原設計無要求,對于10干伏及以上的線路使用經緯儀測定。
10kv的電纜一般采用什么方法敷設
10KV電力電纜敷設長度有2公里,中間應引出地面設10kV的T接箱,由T接箱再引至變壓器。
10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求
剝銅屏蔽、外半導體層。

保留10mm銅屏蔽,其余剝除,保留15mm外半導體,其余剝除。按端子的深度切除各相絕緣。
10KV電纜直埋穿管敷設
挖溝后夯實底部,鋪5CM以上細沙;側壁砌磚;頂部加蓋再鋪5CM以上細沙;然后覆土。沒有接頭的部分不需要砌電纜井。
10kv高壓電纜敷設要求是什么
電纜通道暢通,排水良好。金屬部分的防腐層完整。隧道內照明、通風符合要求。電纜型號、電壓、規格應符合設計。
10kv熱縮電纜頭做法
清潔電纜。按安裝工藝要求尺寸,剝?00mm電纜外護層。剝切電纜外護層。除去鋼鎧上將要綁扎地線的部位的防銹漆。
10kv電纜鋪設方法有哪些
1直埋式:指高壓電纜直接敷設于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越農田時不得小于1米,在容易受重壓的場所應在1.2米以下。
10千伏t接停電施工方案
10千伏線路在接火之前,首先要做的是;提前辦理停電申請,等停電申請辦理下來后,進一步細化施工方案,確保停電時間內完成。
10kv高壓電纜橋架敷設注意事項
10千Ⅴ高壓電纜走橋架有危險性,如果有老鼠咬破電纜導致接地容易越級跳閘,高壓有一定安全距離,如操作時人員在現場。
電力10千伏施工所需哪些資料
工程項目批復文件:指市公司對縣公司工程項目的批復文件,在單項工程檔案中均應留存。
10kv臨時高壓電纜落地敷設規范
關于10kv的高壓電纜在敷設時需要按照很多細節上的規定來執行才可。在敷設的時候需要檢查這個高壓電線的規格,型號,電纜的外觀情況絕緣情況。
10kv架空線改電纜方案
首先選定電纜線路的走向,然后設計圖紙。根據設計要求,審核材料預算。組織施工隊伍,進入施工現場。采購所需材料和設備。工程結束后進行驗收。
10kv電力電纜鋪設的長度要求
根據規程規范;10kv等級線路一般不超過半徑15km,是包括支線的長度。同時供電質量,電壓降是正負7%。
10kv架空線拆除施工方案
并采取相應措施。第二點,拆除前對所有分支,過引導線以及變臺立導線拆除,松開直線桿立瓶上的綁線。線路走廊要有專人巡視,確保安全。
10KV敷設高壓電纜要求是啥
10KV敷設高壓電纜要求:由于電纜都是絕緣外皮,電纜橋架也必須多點接地,所以10KV電纜橋架與其他電壓的電纜橋架之間沒有規定的距離。
10kv電纜穿管敷設怎么做
在選擇電纜穿線管時要根據電纜穿線管所經路徑的地理情況,按標準選擇電纜套管的類型,采用相應的敷設方法。A類電纜穿線管適用于砼包封情況。
電纜穿管敷設施工方案誰能給我一份
主要施工方法和施工措施預制鋼筋混凝土管樁該工程1~18樓及配套公建樁基礎設計采用預應力混凝土管樁,樁徑400mm。
10kv電纜敷設規范
直埋敷設電纜的外護層選擇,應符合下列規定:(電纜承受較大壓力或有機械損傷危險時,應有加強層或鋼帶凱裝。
電纜架空敷設怎么做
電纜架空敷設的方法如下:高壓架空輸電線截面不得小于35mm2,低壓架空輸電線截面不得小于25mm2。
10kv電纜施工國家標準
在中國有關電纜的設計、施工和維護只有一本比較權威的標準,那就是國家標準電力工程電纜設計標準GB50217-2018。
10kv單芯電纜敷設要求
電纜敷設及電纜頭制作安裝4.1電纜敷設4.1.1電纜敷設前的檢查:型號、規格是否與要求相符,絕緣應良好,外觀應完整、無外傷痕跡。
10千伏高壓電纜埋在地下應該埋多深
直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:(電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。(電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。