10kv電纜鋪設
10kv電纜鋪設方法有哪些
1直埋式:指高壓電纜直接敷設于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越農田時不得小于1米,在容易受重壓的場所應在1.2米以下。
10kv的電纜一般采用什么方法敷設
10KV電力電纜敷設長度有2公里,中間應引出地面設10kV的T接箱,由T接箱再引至變壓器。
10kv電力電纜鋪設的長度要求
10kv電纜敷長度有2公里,中間應引出地面設10kv的T接箱,由T箱引至變壓器。
10kv電纜敷設規范
直埋敷設電纜的外護層選擇,應符合下列規定:(電纜承受較大壓力或有機械損傷危險時,應有加強層或鋼帶凱裝。

10kv高壓電纜橋架敷設注意事項
如果采用電纜橋架敷設10kV電纜時應滿足以下要求(電纜橋架應沿建筑物的墻、柱、梁架設或單獨架設。
10kv施工規范
10kv地埋電纜外觀完好無損,鎧裝無銹蝕,無機械損傷,無明顯皺折和扭曲現象10kv地埋電纜敷設時,宜在桿塔立起后進行,不宜交叉施工10kv地埋電纜。
10kv架空線敷設標準
架空敷設10kV電纜時應滿足以下要求(電纜架空敷設時,應使用鋼索懸吊,兩端固定在建筑物支架上或電桿上。
10千伏電纜穿管敷設規范要求
在選擇電纜穿線管時要根據電纜穿線管所經路徑的地理情況,按標準選擇電纜套管的類型,采用相應的敷設方法。A類電纜穿線管適用于砼包封情況。
10kv電纜埋深規范要求
直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。
10kv臨時高壓電纜落地敷設規范
關于10kv的高壓電纜在敷設時需要按照很多細節上的規定來執行才可。在敷設的時候需要檢查這個高壓電線的規格,型號,電纜的外觀情況絕緣情況。
10kv電纜溝敷設規范
一般來說,10千伏電纜溝敷設的規范有如下幾點;第一點電纜溝要盡量取值挖掘土方應當盡量往一側放。第二點。
10kv電纜施工國家標準
在中國有關電纜的設計、施工和維護只有一本比較權威的標準,那就是國家標準電力工程電纜設計標準GB50217-2018。
10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求
10kv電纜頭制作標準:10KV電力電纜作為電力線路的一部分,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,10KV高壓電纜在實際使用過程中一旦出故障。
10kv電纜直埋敷設要求
10kV電力電纜線路直埋敷設設計要求使用范圍。電纜直埋敷設一般用于電纜數量少(不超4根)、敷設距離短(一般不超50米)、地面荷載比較小的地方。
10kv高壓電纜敷設要求哪位知道
電纜管的加工及敷設要求:1,電纜管不應有穿孔、裂縫和顯著的凹凸不平,內壁應光滑,金屬電纜管不應有嚴重銹蝕,;3,10KV電纜敷設不宜在河壩上。
10kv電纜架空施工流程
10kⅴ高壓線施工方法:工程分別由兩個施工小組執行。第一小組:負責本次城網改造工程施工。第二小組:配合第一小組停送電及工程竣工驗收。
10kv高壓電纜敷設要求是什么
電纜通道暢通,排水良好。金屬部分的防腐層完整。隧道內照明、通風符合要求。電纜型號、電壓、規格應符合設計。
10kv高壓電纜敷設要求哪位知道
10KV高壓變壓器遷移專項施工方案編制:審批:1施工內容電纜走向箱式變壓器安裝電纜敷設資源配置六。
請問誰有10kv電纜敷設規范
10kv電纜敷設規范如下:電纜直埋敷設的規定電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m。